以下是引用月雨在2016-08-16 13:27:38的发言 >楼主

我想让M440在一个固定频率上运行,怎么设置,没有外接线,启停,频率都在面板上启动

首先  完成快速调试,其中设定:

一、P0700 选择命令源 2)   =1

    0 工厂设置值

    1 基本操作面板 (BOP)    手动面板操作

    2 端子( 数字输入)

    6  profibus 通讯 

说明   :如果选择P0700 = 2 数字输入的功能决定于P0701至 P0708 P0701至P0708 = 99 时 各个数字输入端按 照BICO 功能进行参数化

二 、   P1000 选择频率设定值 2)   =3

        1   电动电位计设定值   手动面板操作

         2   模拟设定值 1

      3   固定频率设定值

      6   profibus 通讯    

      7   模拟设定值 2

说明 :附加设定值的设置方法请参看“参数表”。如果P1000 =1 或3 ,频率设定值的选择决定于 P0701 至 P0708 的设置 。


三、 固定频率设定值  选择 通道 并修改频率


P1001[3] 固定频率 1 0.00 2 CUT N

P1002[3] 固定频率 2 5.00 2 CUT N

P1003[3] 固定频率 3 10.00 2 CUT N

P1004[3] 固定频率 4 15.00 2 CUT N

P1005[3] 固定频率 5 20.00 2 CUT N

P1006[3] 固定频率 6 25.00 2 CUT N

P1007[3] 固定频率 7 30.00 2 CUT N

P1008[3] 固定频率 8 35.00 2 CUT N

P1009[3] 固定频率 9 40.00 2 CUT N

P1010[3] 固定频率 10 45.00 2 CUT N

P1011[3] 固定频率 11 50.00 2 CUT N

P1012[3] 固定频率 12 55.00 2 CUT N

P1013[3] 固定频率 13 60.00 2 CUT N

P1014[3] 固定频率 14 65.00 2 CUT N

P1015[3] 固定频率15  65.00