电机额定转速740rpm,p2000=740rpm,p1082=740rpm,在这种情况下PLC速度给定16384时对应100%的速度,也就是740rpm。如果要提速的话p2000=1480rpm,p1082=1480rpm,最高速的频率为100Hz,这种情况下16384对应的速度为1480rpm,原来额定速度变为8192,也就是50%。这样肯定是没问题的。
但是在现场有人说p2000=740rpm,p1082=1480rpm,这样PLC的16384还是对应额定速度740rpm,而32768就对应1480rpm,请问这样对吗?这样运行可以吗?不行会有什么问题?