以下是引用lzm在2016-08-16 09:58:11的发言 >7楼

你要先打开原来硬件组态文件,在FM350-2的模板上点击,打开当时的组态,记下组态信息。更换新模板后,在新的硬件组态中同样点击350模板将其组态为原来的数据或设定,之后编译保存下载。

型号一样不用吧,FM350没有用过,FM354是直接换上就能用。