回复:S120里最高转速对应PLC里16384的关系,p2000和p1082的设置。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-16 21:46:46

6楼

这个我也知道,只是认为不好。以4000H作为所有参数的100%,这不是挺好的嘛。干嘛要出来大于100%的呢?就连P0640的过载倍数,我都是置100%,不让电机过载。这样做,出于安全的考虑。速度给定亦如此。最高转速就是100%,限制死了,否则一旦上位给错了数就容易出问题。


前两天,做实验,计算机直接net通讯对S120。采用的是PKW形式,直接改参数值。我是P1082 = P2000 = 15000rpm。结果人老眼花,在上位机用键盘输入设定转速时,我本意想设置20%的转速值(3000rpm),结果,0.2输入成了0,2(小数点打成了分号)。转速一下子就是15000rpm,很奇怪呀。停下来以后,通过STARTER看设定值是多少,发现就是2(也就是200%),亏了在P1082给限制住了。否则,电机就飞了。


由此,也发现了上位机的一个软件bug,输错了以后应该发不出去才是。倒是找到了一个问题。