回复:大型混合流水线使用1500 求分布式方案

刚刚入门

  • 帖子

    2022
  • 精华

    23
  • 被关注

    119

论坛等级:至圣

注册时间:2009-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-08-16 21:52:01

10楼

展开查看
以下是引用toad在2016-08-16 12:01:29的发言 >8楼

嗯 是的 1500和1200  那么请问1200可以挂 ET200的I/O 模块吗? 数量上的限制呢?

还有变频器主要是施耐德的 施耐德的以太网通讯的需要加通讯板而且好像也不是一个协议的


以下是引用刚刚入门在2016-08-15 20:26:32的发言 >6楼:就Zane版主说的方案...

引用6楼详细内容:

就Zane版主说的方案最适合了,至于全部用1500还是1200或者两者结合就根据实际需求了。变频器你可以考虑选西门子带PN接口的G120走Profinet,这样省时省力。

1200可以挂ET200的模块(通过PN接口模块),一个EP200SP接口模块可以挂IO模块数量有12/32/64(根据所选接口模块的性能分类)。变频器可以模拟量控制,或者用1200的485通信模块进行Modbus控制(施耐德的都是标配Modbus),不差钱也可以用1200的CANopen通信模块(西门子授权第三方生产的)与施耐德变频器通信。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10590条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。