以下是引用刚刚入门在2016-08-16 21:52:01的发言 >10楼

1200可以挂ET200的模块(通过PN接口模块),一个EP200SP接口模块可以挂IO模块数量有12/32/64(根据所选接口模块的性能分类)。变频器可以模拟量控制,或者用1200的485通信模块进行Modbus控制(施耐德的都是标配Modbus),不差钱也可以用1200的CANopen通信模块(西门子授权第三方生产的)与施耐德变频器通信。

以下是引用toad在2016-08-16 12:01:29的发言 >8楼:嗯 是的 1500和1200 ...

引用8楼详细内容:

嗯 是的 1500和1200  那么请问1200可以挂 ET200的I/O 模块吗? 数量上的限制呢?

还有变频器主要是施耐德的 施耐德的以太网通讯的需要加通讯板而且好像也不是一个协议的


以下是引用刚刚入门在2016-08-15 20:26:32的发言 >6楼:就Zane版主说的方...

引用6楼详细内容:

就Zane版主说的方案最适合了,至于全部用1500还是1200或者两者结合就根据实际需求了。变频器你可以考虑选西门子带PN接口的G120走Profinet,这样省时省力。

那么1200 可以挂多少个ET200的模块 1200通过挂ET200模块支持扩展的最多I/O数量是多少呢? 变频器如果模拟量控制也可以. 485接口的 modbus通讯有延迟 数量比较少的话还可以 如果线路损坏或者有其中有个从站丢失,那么延迟很高的.