以下是引用kdrjl在2016-08-16 21:46:46的发言 >6楼

这个我也知道,只是认为不好。以4000H作为所有参数的100%,这不是挺好的嘛。干嘛要出来大于100%的呢?就连P0640的过载倍数,我都是置100%,不让电机过载。这样做,出于安全的考虑。速度给定亦如此。最高转速就是100%,限制死了,否则一旦上位给错了数就容易出问题。


前两天,做实验,计算机直接net通讯对S120。采用的是PKW形式,直接改参数值。我是P1082 = P2000 = 15000rpm。结果人老眼花,在上位机用键盘输入设定转速时,我本意想设置20%的转速值(3000rpm),结果,0.2输入成了0,2(小数点打成了分号)。转速一下子就是15000rpm,很奇怪呀。停下来以后,通过STARTER看设定值是多少,发现就是2(也就是200%),亏了在P1082给限制住了。否则,电机就飞了。


由此,也发现了上位机的一个软件bug,输错了以后应该发不出去才是。倒是找到了一个问题。

说的有道理,关于驱动的参数我也是尽量按照常规的思路来设定,至于说楼主的设法不知道实际上可不可行,总觉得有点不对劲。