说说我单位电气柜被水2次浸泡的经历吧。有3组液压/润滑站建在地面以下,原来谁都没想过油库会被水淹(可能包括设计人员),前年一次停水后再次供水过程,轧线供水总管在管廊中爆裂(管道锈蚀严重),将A组液压/润滑站完全淹没,其中包括5台40KW泵电机、1台4KW循环泵电机 、2个ET200M站(DI、DO、AI、AO及接口模块共计17件)等电气设备被完全浸泡。处理过程那个艰难啊,电机返厂清洗、烘干或更换处理都是小事(备用电机清洗烘干即可,在线运行电机烧损),关键是2个ET200站,现场备件没有那么多,被淹过的模块虽然经清洗烘干处理,但不能保证上线稳定使用,只能在全公司范围内借调,30多个小时后备件凑齐恢复生产。
可怜的A组液压/润滑站在上次淹没事故后不到半年时间又一次被淹,水源还是来自上次那根管,只是位置不同而已,岗位人员发现泵电机卷出水柱的异常情况后,及时停轧、停机、停电,即使这样泵电机还是完全被淹,1.5米高的电气柜2/3被浸泡,ET200M站内横式安装的模块一半在水内。现场没有备件,上次订购的备件还没到货,别家的备件也借用精光。被逼无奈,将两次被淹模块清洗烘干后凑着上线试,功夫没白费,40多个小时的忙碌后总算凑齐能用,模块稳定使用的事暂不去考虑,能恢复生产是头等大事,毕竟重大设备事故、重复故障自上而下背不起。
另一方面感叹西门子模块的强悍,模块被夹杂金属氧化物的油、水浸泡居然还没烧损,奇迹。