回复:西门子PCS7 extmsg1...4

dennyshen2549

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    156
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-17 15:39:06

3楼

展开查看
以下是引用十一月的秋在2016-08-17 14:47:43的发言 >1楼

 PCS7功能的确很强大,可是V8.0以后的功能块输入的结构体特征的确让很多人不适应,用的人也太少了。这个版块太冷清了,都没人来回答问题。

从楼主主题来看,“extmsg1...4”这应该是个操作块吧,其实阀门电机等块都有这个输入参数。楼主在CFC选择该块,右键--〉块属性--〉在对话框里点击“Message"-->在弹出的对话框里看SIG 1,2,3,4的Event,你发现了什么?如果你拿电机块做同样的操作,更能理解这个输入的作用了。

朋以,对操作块都有这个,Message中我看了,这个确实有,关建在于,这个触发报警后,在面板 上只有字母烁报警,没有什么文字提示,在面板上,又不知是什么报警,要在CFC中查看才知这个不是很麻烦哪

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4387条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。