以下是引用十一月的秋在2016-08-17 16:12:00的发言 >4楼

什么报警是你在Event里面写的,在于你连的是什么报警,西门子怎么知道你的工艺对象,西门子怎么知道你是什么报警呢?西门子什么都给你做好了,你只要根据你的工艺对象写写文本!!!

以下是引用dennyshen2549在2016-08-17 15:39:06的发言 >3楼:朋以,对操作块都有...

引用3楼详细内容:

朋以,对操作块都有这个,Message中我看了,这个确实有,关建在于,这个触发报警后,在面板 上只有字母烁报警,没有什么文字提示,在面板上,又不知是什么报警,要在CFC中查看才知这个不是很麻烦哪

以下是引用十一月的秋在2016-08-17 14:47:43的发言 >1楼: PCS7功能的确...

引用1楼详细内容:

 PCS7功能的确很强大,可是V8.0以后的功能块输入的结构体特征的确让很多人不适应,用的人也太少了。这个版块太冷清了,都没人来回答问题。

从楼主主题来看,“extmsg1...4”这应该是个操作块吧,其实阀门电机等块都有这个输入参数。楼主在CFC选择该块,右键--〉块属性--〉在对话框里点击“Message"-->在弹出的对话框里看SIG 1,2,3,4的Event,你发现了什么?如果你拿电机块做同样的操作,更能理解这个输入的作用了。

你的意思是在$$后面填写相关报警内容,是吧,这样触发报警后,在面板上就会有报警内容了?