回复:【分享】PCS7 APL OS编译生成库中图标的问题

dennyshen2549

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    156
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-17 19:17:16

6楼

展开查看
以下是引用十一月的秋在2016-08-17 16:28:47的发言 >5楼

西门子的东西就是大,你想想本来一个BOOL管脚就行,他现在搞成每个都带一个质量信号,这样能不大吗?

我说的CM是指你的CFC的生成方式,因为大型项目同样的功能块你不可能一个个去拖拽的,都是通过CMT或者PTT去生成的,如果你使用CMT,则他有“变形”的功能,通过他生成的CFC图标里有些块属于“Option”,可有可无,这样做到了一个CMT生成不同的CM,不知道你碰到的是不是这个。

我的QQ邮箱:83579766@QQ.COM

以下是引用dennyshen2549在2016-08-17 15:32:19的发言 >4楼:工程相当大,非压缩...

引用4楼详细内容:

工程相当大,非压缩的有10G,压缩了也有1G,这个东西非常变态,原来横河VP都只有几百兆,怎样发样你呢,至于你说的,CMT( 我不懂什么意思 ,望指教),以前接触过的也只是STEP7+WINCC

以下是引用十一月的秋在2016-08-17 10:31:51的发言 >3楼:如果我没有猜错的话...

引用3楼详细内容:

如果我没有猜错的话,你的项目是通过CMT生成的Control Module, 而你的CMT使用了Control module variants功能。点开的CM,点开Technogicals IOs,右键你可以看得Variants选项。我通常是这么用的,如果可以的话,你可以把项目发给我我帮你分析分析。

以下是引用dennyshen2549在2016-08-17 08:06:40的发言 >2楼:原来工程中的图片...

引用2楼详细内容:

原来工程中的图片,设置生成对应的图标后,编译后,只能生成一个,另外一上消失了,不知怎么做的。

是的,我看好像是做成库的样子,在CFC中搭建好功能块,等应用时,把这个CFC复制过去,再链接I/O, 等我上传到网盘后,再发给你,刚才我加你QQ了