P2000 = P1082

P2001 = 电机铭牌数据(额定值)

P2002 = 电机铭牌数据(额定值)

P2003 = 电机铭牌数据(额定值)

P1520 = 电机额定转矩

P1521 = 负电机额定转矩

P1530 = 电机额定功率

P1531 = 负电机额定功率

P0640 = 电机额定电流


参数是在完成快速调试以后,手动设置过程布线参数做修改的。传动系统适用场合,电机允许长期连续满载运行,不过载。目前对于SINAMICS,选用的变频器是重载规格。


如果遇到需要过载应用,也选择过载电流作为变频器的额定电流的重载规格,以保证连续运行不会出现热过载问题。