以下是引用北雪雪纷飞在2016-08-17 18:03:54的发言 >10楼

不管是S120 MM4 还是70 所有的参数设定最大都是200%,,所以16384或者十六进制的4000都是一个标定,


程序使用32767或者参数设定200%一样的道理,,程序中可以发送32767的值,

但是模拟量给定的弱磁运行就必须通过参数p2000的200%来运行了,


个人喜好吧,,结果是一样的,,

以下是引用kdrjl在2016-08-16 21:46:46的发言 >6楼:这个我也知道,只是...

引用6楼详细内容:

这个我也知道,只是认为不好。以4000H作为所有参数的100%,这不是挺好的嘛。干嘛要出来大于100%的呢?就连P0640的过载倍数,我都是置100%,不让电机过载。这样做,出于安全的考虑。速度给定亦如此。最高转速就是100%,限制死了,否则一旦上位给错了数就容易出问题。


前两天,做实验,计算机直接net通讯对S120。采用的是PKW形式,直接改参数值。我是P1082 = P2000 = 15000rpm。结果人老眼花,在上位机用键盘输入设定转速时,我本意想设置20%的转速值(3000rpm),结果,0.2输入成了0,2(小数点打成了分号)。转速一下子就是15000rpm,很奇怪呀。停下来以后,通过STARTER看设定值是多少,发现就是2(也就是200%),亏了在P1082给限制住了。否则,电机就飞了。


由此,也发现了上位机的一个软件bug,输错了以后应该发不出去才是。倒是找到了一个问题。

不是我有多牛,4极电机额定转速是多少请问,能转到3000转?100HZ? 数据怎么给定是另外一回事,研究这些不都是为了更好的应用吗,难道我们是为了研究理论、为了研发。西门子给的接口比较开放,所以有时候设参数会有不同的设法,但是都是基于对基本理论都非常了解的前提下。有的时候我们真的需要养成点好习惯。。。