回复:S120里最高转速对应PLC里16384的关系,p2000和p1082的设置。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-18 08:59:36

15楼

展开查看
以下是引用181983在2016-08-18 08:26:51的发言 >14楼

不是我有多牛,4极电机额定转速是多少请问,能转到3000转?100HZ? 数据怎么给定是另外一回事,研究这些不都是为了更好的应用吗,难道我们是为了研究理论、为了研发。西门子给的接口比较开放,所以有时候设参数会有不同的设法,但是都是基于对基本理论都非常了解的前提下。有的时候我们真的需要养成点好习惯。。。

以下是引用北雪雪纷飞在2016-08-17 18:03:54的发言 >10楼:不管是S120 MM4 ...

引用10楼详细内容:

不管是S120 MM4 还是70 所有的参数设定最大都是200%,,所以16384或者十六进制的4000都是一个标定,


程序使用32767或者参数设定200%一样的道理,,程序中可以发送32767的值,

但是模拟量给定的弱磁运行就必须通过参数p2000的200%来运行了,


个人喜好吧,,结果是一样的,,

以下是引用kdrjl在2016-08-16 21:46:46的发言 >6楼:这个我也知道,只是...

引用6楼详细内容:

这个我也知道,只是认为不好。以4000H作为所有参数的100%,这不是挺好的嘛。干嘛要出来大于100%的呢?就连P0640的过载倍数,我都是置100%,不让电机过载。这样做,出于安全的考虑。速度给定亦如此。最高转速就是100%,限制死了,否则一旦上位给错了数就容易出问题。


前两天,做实验,计算机直接net通讯对S120。采用的是PKW形式,直接改参数值。我是P1082 = P2000 = 15000rpm。结果人老眼花,在上位机用键盘输入设定转速时,我本意想设置20%的转速值(3000rpm),结果,0.2输入成了0,2(小数点打成了分号)。转速一下子就是15000rpm,很奇怪呀。停下来以后,通过STARTER看设定值是多少,发现就是2(也就是200%),亏了在P1082给限制住了。否则,电机就飞了。


由此,也发现了上位机的一个软件bug,输错了以后应该发不出去才是。倒是找到了一个问题。

估计你可能没有看懂y版帖子。它的基本意思是:


一个4极的交流异步电机,他的额定转速是1480rpm,额定频率是50Hz,而最高运行转速是3000rpm,对应的是100Hz。


上述这种应用很普遍的,150rpm至1500rpm为恒转矩调速范围;1500rpm至3000rpm为恒功率调速范围。不论是国产电机还是进口电机,这样的调速指标都能轻松做到的。没有任何问题呀。


我用4极的160kW异步电机,额定运行频率150Hz,最高运行频率300Hz。这样的数据也是行业需求呀。交流异步电机自从有了变频器的调速方法以后,特别是有了矢量控制、直接转矩控制技术以后,完全可以像直流电机的调速那样,有自己的恒转矩调速范围和恒功率调速范围。而且现在相当的成熟了。不是什么新鲜的、特殊的问题。而是普遍的应用。


至于本楼讨论的问题,只是针对0-100%标量化的设置方法问题。这个倒是仁者见仁智者见智的。大家交流而已。