请教各位大侠,我厂设备PLC 型号417-4HL04-0AB0 冗余处理器几乎同时出现所有的LED灯闪烁,上午巡检时两个CPU都正常,且其他状态也正常。下午四点出现故障,打开柜门发现两个CPU的LED灯全闪烁。
处理过程:1、先关断从CPU电源,3分钟左右后给CPU重新上电,自检约15分钟后,自检通过。cpu切换到RUN模式闪烁几下后仍然在STOP状态。同样的方式,断主CPU电源后重新上电,自检通过后,切换到RUN模式,闪烁几下后仍然在STOP状态。
2、同步光纤断开,先对从CPU下载程序(为PCS7项目),下载步骤是 hardware config > netPro > charts,下载完毕后DB在线是提示NOT FOUND
,然后对主CPU下载步骤是 hardware config > netPro > charts,下载完毕后DB在线还是提示NOT FOUND。
3、再次对主CPU下载步骤是 hardware config > netPro > simatic station > 右键 PLC > compile and download 查看DB块能否在线,发现还是不行,最后下载charts 后正常。
请问PCS7多项目下载的正确步骤是什么?我的操作步骤为什么会导致这种状况?
另外,两个CPU几乎同时出现故障可能的原因是什么?知道后可以制定防范措施。
注:由于是连续生产设备,为抢时间诊断缓冲器的信息没有看,现在也很难申请到时间进行恢复并读取故障时的诊断信息。设备卫生内外部环境都很好,空调温度也在23度左右,PLC已经使用10年。