    前段时间用200做了套系统,有两个模拟量输出,四个模拟量输入,控制变频器,调试完成后我们的安装人员撤离现场。几天以后现场打电话说一台变频器在电脑上不显示实际频率,安排技术员去现场,发现一个PLC输入模块的通道烧坏,换备用通道,修好。人员撤离

   几天后现场又打电话,频率不显示。我去现场查看,通道又烧坏,改通道,好。查原因,发现安装人员为了省线,将这个信号反馈与220电源线用的同一根多芯线。重新换线后一直没有问题。

   