 各位大虾:

         你们好!小弟想请教一个关于热电阻信号干扰的问题。

          设备配置的是西门子1500CPU,IO卡件是ET200SP的。这次用到了AI4 xRTD/TC(6ES7134-6JD00-0CA1)的热电阻/热电偶模块,基座配的是6ES71393-6BP00-0DA1和6ES71393-6BP00-0BA1两种模块,按2线制接法接的。(1-5,2-6,3-7,4-8)在调试过程中,如果没有启动设备时,8个PT100的温度值在V13里显示正常,119.3欧姆,显示的也是50度左右,当设备启动后,阻值也没有什么变化,可所有的热电阻信号都很大的波动,离运行设备最近的一个PT100,从正常的50度左右,波动范围也是最大从30-90度的波动,其他远一些的也有20度的波动。(PT100的两线制和三线制接法都试过了,干扰仍然很大。)后来重新从PLC的通道拉一个带屏蔽的到波动最大的仪表上时,屏蔽线也接到PLC柜的地排了(没经地沟和桥架),启动设备时,所有的PT100信号仍有很大的波动,后来检测了PLC的接地电阻也在1欧姆以内。PLC柜子的接地极是单独接地的。请问有什么好的办法能处理掉这该死的干扰呀!