恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-20 08:30:31
6楼
总的原则就是R=U2/P U=母线过压阈值 以下 ,P=1.5电机功率,
制动单元 6SE7031-6EB87-2DA0
SIMOVERT MASTERDRIVES BRAK. UNIT DEGR.OF P. IP20 510-620V DC, 100KW
制动电阻 SINAMICS/ SIMOVERT MASTERDRIVES BRAKING RESISTOR 510-620 V DC 100 KW, 4 OHM
变频器 SIMOVERT MASTERDRIVES VECTOR CONTROL CONVERTER CHASSIS UNIT, IP00 3 380-480V AC, 50/60HZ, 124 A NOM. POWER RATINGS: 55KW DOCUMENTATION ON CD
楼主你的制动单元以及制动电阻选择的太大了,本身制动单元如果选择的只是浪费的问题,制动单元就是一个开关,越大了越不容易坏,,制动电阻的阻值有严格的要求,,防止过流。。
所以如果根据电机功率55kw R=750*750/1.5*55000=6.7 左右吧,,功率可以取电机额定功率的80%,,
55*80%=44kw 再根据电阻的并串,,可以选择四个11kw的 7欧的电阻,两并两串使用。。
精华帖版主置评:给出计算过程,共享的很好。设计系统,计算是必须的,不会算,不能算,那就只有瞎猫碰死耗子的运气了,碰不上,就会有安全隐患问题。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主