回复:r31为何不能使用?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36783
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-20 09:56:37

6楼

展开查看
以下是引用zzql在2016-08-19 22:11:34的发言 >5楼:谢坛主赐教,设备已经投产,找机会再试试,目前,使用电流观测电机负荷,也可达到目的,只是感到费解,再次谢谢坛主。

贴出来的那张功能图表明,转矩信号与转矩电流分量和励磁电流分量有关,是计算而来。你现在的运行状态(r0080.1显示波动),是不是在电机弱磁的临界状态呀?把转速降低一点(比如说,额定转速的80%左右),看看是否就稳定了?如果是,那就是弱磁控制导致的波动。说明弱磁临界点调节的不平滑。

我是你的朋友