有5711适配器,安装好STEP V5.5软件的电脑,请问如何从840DSL系统中上载PLC程序?与从840D系统上载PLC程序相比,有什么不同?需要注意什么事项?请各位应用过的前辈支招。谢谢!以前从840D系统中上载过PLC程序,相关操作比较熟悉,但840DSL系统没做过,请各位老师指教。
提问者:ZHSH
楼主的问题,对于学习西门子840Dsl 系统具有重要意义,注意以下几点:1.注意,840Dsl已经不需要连接适配器,而且通讯电缆也是对等的网线了,2.用STEP7软件联机840Dsl的plc时,网线一端接在pc的Lan口上,一端接在840Dsl 的NCU的X120系统网络端口,pc设置自动获得IP地址即可。3.在Step7中要新建一个S7-300的项目,然后在option菜单中,点击Set pg/pc,必须选择实际连接、调试的以太网硬件接口,不要选择自动方式的网卡,4。在Step-7中的菜单选项中点击Upload,即上传,即将plc中的程序上传到你刚才新建的S7-300的项目中,此时出现设置CP的IP地址对话框,点击确认然后关闭该对话框,此时已经建立起通讯了,5.系统开始自动上传PLC程序包括该站的硬件组态、从站硬件组态和用户程序,如图示_S7项目的上传