恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-22 07:48:03
6楼
沧浪子 回答道:
楼主的问题,对于学习西门子840Dsl 系统具有重要意义,注意以下几点:
1.注意,840Dsl已经不需要连接适配器,而且通讯电缆也是对等的网线了,
2.用STEP7软件联机840Dsl的plc时,网线一端接在pc的Lan口上,一端接在840Dsl 的NCU的X120系统网络端口,pc设置自动获得IP地址即可。
3.在Step7中要新建一个S7-300的项目,然后在option菜单中,点击Set pg/pc,必须选择实际连接、调试的以太网硬件接口,不要选择自动方式的网卡,
4。在Step-7中的菜单选项中点击Upload,即上传,即将plc中的程序上传到你刚才新建的S7-300的项目中,此时出现设置CP的IP地址对话框,点击确认然后关闭该对话框,此时已经建立起通讯了,
5.系统开始自动上传PLC程序包括该站的硬件组态、从站硬件组态和用户程序,
如图示_S7项目的上传
我按照如上的步骤,点击Upload,只有CP 840DSL可供选择,无法识别到PLC CPU,无法上传。840DSL TOOLBOX V4.5我也安装了,难道是840DSL TOOLBOX的版本的问题吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主