信号电缆和电源电缆共用一组多芯线,这纯粹是“没事找刺激”,没出事故就庆幸吧,要不然出了事故,伤了人命,到时,哭都来不及。
现场经历过布线人员把仪表控制电动执行器的开度反馈信号线、开度给定信号线、电动执行器工作电源线AC220V都使用了普通照明护套线,还把线匝在了一起,电动执行器到控制仪表的线路也就20多米,结果,仪表这边对执行器的控制直接失灵,模拟mA信号受影响严重,两端(仪表端、执行器端)各自向对方输出的信号都非常正常,经过线路后就非常不正常了。
查线,直接更换信号线为屏蔽双绞线,故障解除。
客户总以为做控制的挣了他们老鼻子钱,同行竞争又激烈,于是设备价格被一压再压;成本控制又不讲究章法,一切想当然;设计人员设计不规范,图纸标注不详细,不靠标准;施工人员入门门槛低,敷衍了事,只知道干,不知道看,不知道想,旁边又没有得力的工程指导;一环一环,到最后,调试阶段就问题多多,还尽是些技术含量低的问题,工程质量就严重打折扣,也砸自己公司的牌子。
也间接导致行业内的从业人员待遇上不去,恶性循环。