第三方DP站是一个检测液位以及液位控制的传感器,不是跟变频器那种连接;
如果我猜的没有错,你的传感器的64个BYTE应该不是连续数据区,应该是每4个字节一组的区域,建议用指针加间接寻址来实现,不一定要SFC14/15 ,
例如:
L PIB [AR1,P#10.0]
T DBB 5
L PIB [AR1,P#11.0]
T DBB 4
可以按照你的传感器的数据结构建立一个64BYTE的DB块,通过上面的PIB/PIW 配合间接寻址来把所有的数据读取到DB里面,同样也可以把DB里面的数据按照BYTE/WORD的长度写入对应的PQB/PQW