调试G120的几个小发现  可能不全面也可能大家都知道就我不知道,请大家指教。

  1.CU250S-2PN没有初始IP,需要分配  ,和S120不一样。

  2.使用博图进行1200与CU250S-2PN的组态,将CU250S-2PN做现场分布设备,不使用Startdrive进行调试,使用starter调试,在网络组态中对CU250S-2PN的IP进行分配。

       发现如果断开1200与CU250S-2PN的链接则CU250S-2PN分配的IP失效,IP回到0.0.0.0    链接上1200则IP恢复,猜测该IP分配需要S7网络链接做支持。

       如果使用starter进行IP的分配则不会出现上述现象,IP固定有效。

  3.CU250S-2PN的111报文与S120的111报文有些细微的不同,结构相同,具体细节就不详细列举了(主要是没有详细做对比表格,大家有的可以分享下啊