回复:200 SMART 模拟量模块的应用,程序应该怎么编写,用过的大神指点下

hsjbest

  • 帖子

    749
  • 精华

    8
  • 被关注

    80

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-04-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-23 11:14:38

5楼

展开查看
以下是引用jssw在2016-08-23 10:27:13的发言 >4楼

200 SMART和300应该大多是27648吧,200是32000,-32767-32768应该是溢出了。200 SMART的模拟量编程比较简单,在硬件组态里面组态好以后每个通道有相应的地址的,另外可以选择是电压还是电流,电压值的范围等等。模拟量的值就读(输入)或写(输出)相应地址就可以了。一般模拟量没有负模拟量的时候最大值对应27648,最小值对应0,有负模拟量时负的最大值对应-27648,如0~10V对应0~27648,-10V~+10V对应-27648~27648,而且是线性关系,自己换算就可以了。接线可以看选型手册。

以下是引用hsjbest在2016-08-23 10:07:42的发言 >3楼:不需要库文件啊,模...

引用3楼详细内容:

不需要库文件啊,模拟量的大小和-32767-32768线性对应

是27648,笔误了