恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-23 11:14:38
5楼
200 SMART和300应该大多是27648吧,200是32000,-32767-32768应该是溢出了。200 SMART的模拟量编程比较简单,在硬件组态里面组态好以后每个通道有相应的地址的,另外可以选择是电压还是电流,电压值的范围等等。模拟量的值就读(输入)或写(输出)相应地址就可以了。一般模拟量没有负模拟量的时候最大值对应27648,最小值对应0,有负模拟量时负的最大值对应-27648,如0~10V对应0~27648,-10V~+10V对应-27648~27648,而且是线性关系,自己换算就可以了。接线可以看选型手册。
是27648,笔误了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主