wincc报警栏不报警

576

0

2016-08-23 11:59:18

展开查看
引用自找答案,问题ID:140819

公司的工厂总线和终端总线两个环网,终端总线上有20个客户机,工厂总线上有6对AS站1至6号,现在AS站4号5号下的7台客户机会偶尔出现通讯中断,所有数据灰色显示,有时出现客户机调取画面时翻页慢,检查终端总线的交换机,发现有两台相互连接的交换机报警link up P5,link down p5,检查工厂总线上的交换机,也有两台相互连接的交换机出现link up P5,link down p5报警,终端总线和工厂总线上的报警不是同时出现,数据灰色显示,客户机调取画面时翻页慢是不是不是一样的问题?数据灰色显示是工厂总线有问题吗?客户机调取画面时翻页慢是不是终端总线有问题?造成这两个问题的原因请各位帮忙详细分析一下,网络图见附件,有问题的地方已在网络图标注

提问者:sunkey1


f1968 回答道:

这些问题是与交换机通讯中断相关的,网络较大,对于环网需要网络重构,端口掉线后再上线有个恢复时间,此时采集不到数据。建议重新压接有问题端口的网线,检查消除干扰因素,理论上网线长度不能超过100米,质量不好的话可能60米就连不上。

as站连接中断,画面数据则会变灰,多台机器同时出现就是共性问题,可以检查相关as站的连接。至于翻页慢的问题与网络管理有关,以太网的冲突检测机制会导致部分机器收发信息产生阻塞,机器数量多时采用工作组方式不如用域管理方式可靠。

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>