展开查看
以下是引用liucs_2009在2016-08-22 10:44:51的发言 >27楼

是呀,我这边从台湾进口的单机设备,也是220V三相交流(台湾的动力电是220V三相AC)和数字I/O,DC24V DC0V,以及模拟量输出信号共用一个插头和一根多芯线的,PLC使用的台湾永宏(FATEK),好像也没见什么问题。

以下是引用菲戈在2016-08-22 09:10:49的发言 >24楼:我一直混用的,不过...

引用24楼详细内容:

我一直混用的,不过弱电里面没有模拟量。只有I/0或者24VDC电池阀和三相普通电机混在一起,一般都是外围设备(如冷却水箱)插头到主机柜。没遇到过问题,照你们的意思还得分开搞两个插头?

@芳季 @HUANGZE75 我也没看到哪个厂家这么做啊


台湾的设备好像就是很规范的,是学习的对象吗?你看从欧洲过来的设备肯定不好有这种做法的,这种做法是为了省钱,不考虑长远的一个设备隐患。目前国内很多公司包括一些大公司做的东西都是不规范,如使用在单相设备上的三芯线,为了节约成本使用在低功率的三相电机接线上,也就是将黄绿双色接地线作为相线使用。