回复:6SE70满电压测试报F025-F027故障

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6266
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-08-23 17:35:57

1楼

一使能变炸说明维护的有问题,比如清灰,安装接线,

只是炸了一相吗?应该怎么也得两相吧,

1 不接电机V/F没有问题,接小电机没问题,电机接在现场还是配电室,是否排除了电缆的问题?

2 两台并联使用的,首先确定是不是其中的一台有问题,将电机电缆分别接至逆变器,用V/F控制,试试

3 控制方式是100=3 还是4 编码器的问题也可能引起F026 27

4 CUVC是否跟别的调换试试?