以下是引用威师爷在2016-08-22 23:07:38的发言 >7楼

如果我猜的没有错,你的传感器的64个BYTE应该不是连续数据区,应该是每4个字节一组的区域,建议用指针加间接寻址来实现,不一定要SFC14/15   ,

  

例如:

      L     PIB [AR1,P#10.0]
      T     DBB    5                    
      L     PIB [AR1,P#11.0]
      T     DBB    4                   

可以按照你的传感器的数据结构建立一个64BYTE的DB块,通过上面的PIB/PIW 配合间接寻址来把所有的数据读取到DB里面,同样也可以把DB里面的数据按照BYTE/WORD的长度写入对应的PQB/PQW




以下是引用西瓜豆在2016-08-22 22:42:20的发言 >6楼:第三方DP站是一个...

引用6楼详细内容:

第三方DP站是一个检测液位以及液位控制的传感器,不是跟变频器那种连接;

以下是引用月雨风云在2016-08-22 21:25:28的发言 >4楼:得看你的第三方硬件...

引用4楼详细内容:

得看你的第三方硬件支持的过程字和控制字分别有几个,你才可以用几个,跟调用几次无关。

不好意思!我表达的不太清楚,我的意思是和12与13楼的观点一样!