S7-300主站带ET200从站4个,变频器21台,昨天出现了从站通讯错误2处,触摸屏通讯错误,但是ABB变频器通讯正常,从站均分配在变频器中,为什么会出现靠后的2个ET200通讯错误,而变频器正常呢?
1、怀疑ET200从站电压与变频器电压不是统一部份供电,电压不足,查看电压23.3V,正常。
2、模块、插头损坏,但是不会一次坏好几个吧,更换看看吧,更换一套模块插头,通讯仍然错误。
3、通讯速率也不高才187.5
4、终端电阻正常
求解?????