今天调试了两台G120的变频器,配备的是CU230P-2 DP的控制单元,第一台调试结束后,电机正常运行,然后将参数上传至操作面板,操作面板是IOP的,然后将参数用IOP面板下载至另外一台变频器,此变频器在运行时将频率通过端子给定为10HZ,输出电流为39A左右,输出电压为2V,输出频率及转速为0,电机不动作,但是变频器已运行,将频率给定为20HZ后电机正常运行,然后降至10HZ时电机停止,出现上述一样症状,并报错,代码A7400,处理方法大致是将P1240及P1280设为0,(因为斜坡停止时间已经为30S)将其屏蔽后设置频率为20HZ启动电机,逐步增加至50HZ运行正常,停止电机时报错F30002,处理方法里面是将P1240及P1280激活,求大神支招,快崩溃了,另想请教一下P1121与P1130有什么区别? P1130与P1136设置时间越长越不容易出现此故障吗?