以下是引用北雪雪纷飞在2016-08-24 22:18:10的发言 >2楼

第二台的负载是什么?跟第一台一样的吗?我觉得第二台转不起来可能是负载重或者跟K版讲的优化有问题,


停止电机时报错F30002  过压了啊。减速时间是多少》负载类型以及有没有制动电阻?回馈的能量变频器消化不了啊

跟第一台一样的负载,是空载,负荷很小,50HZ时只有90A左右电流,电机280KW,没有加制动电阻,与第一台电机在同一管道上,为一主一备,先把10HZ变频器运行,电机不转的问题哪位大神帮忙分析一下。