回复:S7 300系统 PROFINET怎么做冗余

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    373

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-25 12:37:19

3楼

建议你不要使用软冗余,软冗余的可靠程度还不如单CPU,但是硬件冗余必须要使用S7400系列,至于你要把几套300都整合到一个400里,工作量太大了。不仅仅是改线,程序的修改难度非常大。如果想做cpu冗余,就把317,319这样1对1换成400H系列的CPU,但是硬件成本会上升的比较大。317可以对应412-5H,319可以用414-5H替代。