回复:SMART 700IE v3 与 欧姆龙PLC CP1H 搭配的若干问题

笨笨笨笨

  • 帖子

    1094
  • 精华

    2
  • 被关注

    37

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-25 12:57:25

1楼

不用手册,软件的在线帮助里写的很详细!

1,通讯电缆可以用OMRON的标准编程电缆

2,与设备相关的参数

接口

在“接口”(Interface) 下选择与 OMRON PLC 相连的 HMI 接口。

有关更多详细信息,请参见 HMI 设备手册。

类型

在此处,只能选择“RS-422”。

波特率

在“波特率”(Baud rate) 下,设置 HMI 设备和 OMRON 之间今天通信的传输速率。用于通信的波特率可以为 9600、19200 和 115200 波特。

说明

在多点项目中,使用的波特率为 9600 和 19200。波特率较低时,可能会出现通信中断的情况。

   

数据位

在“数据位”(Databits) 下,选择“7 位”(7 bits) 或“8 位”(8 bits)。

奇偶校验

在“奇偶校验”(Parity) 下,选择“无”(None)、“偶数”(Even) 或“奇数”(Odd)。

停止位

在“停止位”(Stop bits) 下,选择“1”或“2”。

与 PLC 相关的参数

站地址

在“站地址”(Station address) 下,设置 PLC 的站号。

CPU 类型

选择“CPU 类型”(CPU type) 以指定与 HMI 设备相连的 OMRON PLC。

3,变量对应的问题,在软件变量建立时有相对应的I/O域对应建立相关的变量!