回复:6SE70变频器与制动单元匹配

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15839
  • 精华

    104
  • 被关注

    992

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-25 14:25:28

19楼

制动单元是一个放电的开关。能够把电放完就可以了。对比变频器,配置电流的大小没有所谓,关键是需求。假如有一个很大的电流从直流母线上离开,那么母线电压就会迅速下降,导致放电开关关断,释放过程很快结束。没有什么对变频器有影响。相当于举重运动员扛起了杠铃,把杠铃一下子扔到地上,不会对运动员有影响。至于这个离开的电流有多大,就是制动电阻阻值的问题。阻值太大电能放不掉,阻值太小会威胁到制动单元的晶体管。太小的话也会导致电阻本身电流瞬间太大,热量一下子散发不出去而烧毁。这个时候算平均功率没用的。

所以怎么匹配基本与变频器关系不大。

如果按照说一个准确计算,很多变频器说明书上都有他自己的计算方法。大概这个跟他制动单元的放电动作有点关系吧。