恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-25 15:42:55
4楼
CU250S-2,USS通讯的控制器?这个没什么可设置,就是通讯的那几个参数,功能图不过两页纸。参数都在上面呢。我用的是自由口通讯999。
你能发送到CU控制器,就能接收数据的。用starter直接看参数的变化就可以了。
非常感谢你的回答~
除了波特率,地址,PZD.No之类的参数我已设置完毕
USS协议是0x02开头+报文长度Len+地址Addr+数据传输区+BCC求和校验
假设我想控制电机的转速,报文应该是02+长度+06(G120地址)+0x047F(控制字)+转速给定值+BCC
应该是这样的报文吧
转速给定值在STARTER中需要配置关联什么变量吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主