回复:485通讯控制G120_CU250S的配置问题

LT_Dyno

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2016-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-25 15:42:55

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-08-25 15:14:30的发言 >1楼

CU250S-2,USS通讯的控制器?这个没什么可设置,就是通讯的那几个参数,功能图不过两页纸。参数都在上面呢。我用的是自由口通讯999。


你能发送到CU控制器,就能接收数据的。用starter直接看参数的变化就可以了。

非常感谢你的回答~

除了波特率,地址,PZD.No之类的参数我已设置完毕


USS协议是0x02开头+报文长度Len+地址Addr+数据传输区+BCC求和校验


假设我想控制电机的转速,报文应该是02+长度+06(G120地址)+0x047F(控制字)+转速给定值+BCC

应该是这样的报文吧

转速给定值在STARTER中需要配置关联什么变量吗?