有两个问题要注意,第一个是,P1300 = 20 (无编码器矢量控制),做一下P1960 = 1,,过还是不过?如果过,就是编码器回路问题,如果不过,那要看电机的参数和编码器的参数有没有设置错误;
第二个,你的编码器电缆是什么形式的?要带屏蔽的,要各组信号线两两双绞的,要差分输入的(也就是有正负信号输入)。这些都是吗?