以下是引用学点啥在2016-08-20 12:48:57的发言 >2楼

主要是厂家的手册上也写了额定电流1.1倍的时间只有60s.可实际是报过载变频器热状态在这个过程中是缓慢增加的,达到100%就报电机过载。这是变频器设计时余量留的多还是电机使用变频电机导致的缘故?这样的话保护功能实际上保护的不够啊!

还有就是如果换55KW变频器,电机是不是也要换55KW,不然85A的电机也扛不住100多A的电流啊!


可以大马拉小车,就是有点浪费。比如55KW的变频器带着37KW的电机,那么变频器里面的一些电动机参数必须根据电机名牌来修改,否则可能会烧电机的。即便是37KW的变频器带37KW的电机也必须看一下变频器里面的电机参数是否和电机铭牌上一致。

电机电流实际是额定电流的1.1倍,60S报警,但是实际情况有可能是电流会有一个波动,所以...