回复:485通讯控制G120_CU250S的配置问题

LT_Dyno

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2016-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-26 16:29:26

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-08-25 19:11:57的发言 >7楼

你只要是设置了USS通讯,通讯的转速设定值参数自动关联到了变频器装置P1070参数。PZD2是默认的转速设定值参数。好像是r2050.1。

以下是引用LT_Dyno在2016-08-25 15:42:55的发言 >:非常感谢你的回答~除...

引用详细内容:

非常感谢你的回答~

除了波特率,地址,PZD.No之类的参数我已设置完毕


USS协议是0x02开头+报文长度Len+地址Addr+数据传输区+BCC求和校验


假设我想控制电机的转速,报文应该是02+长度+06(G120地址)+0x047F(控制字)+转速给定值+BCC

应该是这样的报文吧

转速给定值在STARTER中需要配置关联什么变量吗?

很感谢你的耐心回答


现在我的报文是0x02+Length+Addr+控制字(0x047E:OFF模式,0x047F:转速或扭矩控制)+转速设定值+模式(0:转速控制,1:扭矩控制)+扭矩设定值+BCC校验求和


根据楼主那位版主在Transimitt direction中的配置,我已经能读取到转速,电流等参数值

但是,按照他的Recieve direction中的配置,我还是不能控制电机


请问,我这样的报文应该如何配置