感觉不是干扰的原因
干扰导致的一般都是无规律的,而且波动不稳定,有大有小,特殊情况也可能有,但是没碰到过...
传感器线用的是屏蔽线吧?接地做好了一般就没问题
你这两个状况可能与负载有关吧,仔细观察一下,在温度上升的时候,负载有没有变化
还有就是温度上升的时候是不是别的设备在启动或者大功率运行?
温度值现在已经接近跳停值,感觉这本身就比较危险了,应该想办法给减速机轴承降温啊,是该润滑了还是润滑稀油温度高,根据你现场情况进行调整才是根本啊
不行对跳停信号做个延时,不过时间不能太长,几秒的话问题不大