回传的风险很大,如果备份的数据不完整,需要重新回传厂家给的备份,设备验证时间太长了。我们有过一次回传PLC程序,出现NC报警。最后回传了整个系列备份,十几根轴重新验证太耗时了。
可以用Operate 建立调试文档备份PLC,你这个问题我好想遇到过应该是厂商使用了S7打包ARC文件,NC读入了打包文件修改PLC了