315-2DP CPU在运行过程中宕机STOP,原因不明,求助!!!

已锁定

dylaolang

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2013-10-27

普通 普通 如何晋级?

315-2DP CPU在运行过程中宕机STOP,原因不明,求助!!!

941

4

2016-08-27 14:52:56

      我们现场有用到315-2DP的CPU,2011年启用,2016年设备改造增加了两个从站和一些程序块,今年5月后程序定型没有再作修改,最近这个月(8月)连续出现了3次运行中CPU宕机STOP的故障,以前是从来没有发生过的。

从CPU诊断信息来看,软件引起的宕机的可能性比较大,但是查程序却无从下手,请各位高手指教指教

诊断中提示有超出周期时间,我们设置的监控时间时150ms,正常时监控最大是5ms,

OB80,OB82,0B86,0B121程序块中均无编程。

以下是三次CPU宕机重启后的诊断信息:

第一次:

模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述                    组件                           版本                         
6ES7 315-2AH14-0AB0            硬件                           3                            
- - -                          固件                           V 3.0.3                      
Boot Loader                    固件扩展                       A 32.9.9                     

机架:                         0
插槽:                         2


序列号:S C-B4UD55782011


事件 1 / 10:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
23:28:08.447  2016-08-10
(编码: 16# 4302  FF68  C700  0000  0813  7713)


事件 2 / 10:  事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
STOP 原因:因优先等级系统导致 STOP 模式
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先等级:27
进入的事件
23:28:08.446  2016-08-10
(编码: 16# 1381  1B64  C772  4541  0813  7713)


事件 3 / 10:  事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
23:28:08.355  2016-08-10
(编码: 16# 4301  FF46  C772  4541  0813  7713)


事件 4 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  11
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2019
DP 主站的逻辑基址:  2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
23:27:03.354  2016-08-10
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  07FF  07E3  010B)


事件 5 / 10:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2019
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
23:27:03.314  2016-08-10
(编码: 16# 3842  FE52  C554  07E3  0063  0000)


事件 6 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  10
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2025
DP 主站的逻辑基址:  2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
23:27:02.235  2016-08-10
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  07FF  07E9  010A)


事件 7 / 10:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2025
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
23:27:02.187  2016-08-10
(编码: 16# 3842  FE52  C554  07E9  0063  0000)


事件 8 / 10:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号:  10
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2025
DP 主站的逻辑基址:  2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
23:26:51.219  2016-08-10
(编码: 16# 39C4  FE56  C054  07FF  07E9  010A)


事件 9 / 10:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号:  11
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2019
DP 主站的逻辑基址:  2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
23:26:51.128  2016-08-10
(编码: 16# 39C4  FE56  C054  07FF  07E3  010B)


事件 10 / 10:  事件 ID 16# 4541
因优先等级系统导致 STOP 模式
事件:超出周期时间
OB 编号:定时错误 OB (OB80)
优先等级:  26
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
23:19:20.016  2016-08-10
(编码: 16# 4541  FF84  C300  0000  3501  1A50)


第二次:

18:00:19.148  2016-08-25
18:00:19.147  2016-08-25
18:00:19.057  2016-08-25
(编码: 16# 4301  FF46  C772  4541  0813  7713)


事件 4 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  41
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2021
DP 主站的逻辑基址:  2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
18:00:19.032  2016-08-25
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  07FF  07E5  0129)


事件 5 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  40
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2022
DP 主站的逻辑基址:  2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
18:00:18.960  2016-08-25
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  07FF  07E6  0128)


事件 6 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  38
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2023
DP 主站的逻辑基址:  2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
18:00:18.888  2016-08-25
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  07FF  07E7  0126)


事件 7 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  37
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2024
DP 主站的逻辑基址:  2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
18:00:18.816  2016-08-25
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  07FF  07E8  0125)


事件 8 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  35
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2027
DP 主站的逻辑基址:  2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
18:00:18.744  2016-08-25
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  07FF  07EB  0123)


事件 9 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  34
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2043
DP 主站的逻辑基址:  2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
18:00:18.672  2016-08-25
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  07FF  07FB  0122)


事件 10 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  33
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2020
DP 主站的逻辑基址:  2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
18:00:18.600  2016-08-25
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  07FF  07E4  0121)

第三次:


00:26:32.536  2016-08-27
00:26:32.535  2016-08-27
00:26:32.443  2016-08-27
(编码: 16# 4301  FF46  C772  4541  0813  7713)


事件 4 / 10:  事件 ID 16# 4541
因优先等级系统导致 STOP 模式
事件:超出周期时间
OB 编号:定时错误 OB (OB80)
优先等级:  26
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
00:24:15.564  2016-08-27
(编码: 16# 4541  FF84  C300  0000  3501  1A50)


事件 5 / 10:  事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:  4148
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
00:24:15.564  2016-08-27
(编码: 16# 2522  0179  0024  1034  0000  0000)


事件 6 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:  4144
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
00:24:15.564  2016-08-27
(编码: 16# 2523  0179  0024  1030  0000  0000)


事件 7 / 10:  事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:  4146
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
00:24:15.564  2016-08-27
(编码: 16# 2522  0179  0024  1032  0000  0000)


事件 8 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:  4142
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
00:24:15.564  2016-08-27
(编码: 16# 2523  0179  0024  102E  0000  0000)


事件 9 / 10:  事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:  4144
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
00:24:15.564  2016-08-27
(编码: 16# 2522  0179  0024  1030  0000  0000)


事件 10 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:  4140
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
00:24:15.564  2016-08-27
(编码: 16# 2523  0179  0024  102C  0000  0000)


315-2DP CPU在运行过程中宕机STOP,原因不明,求助!!! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54647条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。