以下是引用deuta在2016-08-27 09:26:08的发言 >楼主

 用于提升负载,下降时峰值电流陡增,制动电阻选型已经加大了一倍多了。求教什么原因?

提升负载应用,在负载下降时动机属于发电状态,可能会引起驱动器的直流母线电压过高,驱动器根据参数的设置把多余的能量通过制动电阻转换为热能消耗掉,如果制动电阻的型号选择不合适应该是会炸变频器的,制动电阻的选择应该根据负载的情况考虑!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl