回复:给放置2年+以上的驱动器直流母线电容器充电

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37279
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-27 15:18:17

1楼

我有一个8年以上没用过的原装柜体,是6SE71的,2006年订货到手,一直放在露天的遮棚下,到了2015年一个偶然的机会,有合同了,想起来用。


因为是四象限的整流回馈单元,所以,整流回馈部分就自动可以预充电。我在西门子工程师的指导下,从开始的低压充,到后来的正常电压充,大约用了1天的时间,就充满了。DC母线电压540V。然后我又连续通电了1个星期,才正式启用。结果其性能完好如初。非常好。


一开始,西门子工程师都说,这么长时间放置不用,电容器可能都不行了,需要换新的了。结果,还是救活了。就是通电养着,当直流母线电压达到了额定值以后,连续的通电。不要放弃充电,投入使用。心急吃不了热豆腐。连续通电多养两天,电容器的电解液彻底激活。这对于电容器的寿命,至关重要呦。

我是你的朋友