展开查看
以下是引用小釉在2016-08-27 08:15:30的发言 >10楼

如果低端的应用,是不是可以不用伺服,直接用G120也可以做闭环控制呢?

如果要求不高的话

以下是引用伊默在2016-08-26 17:33:11的发言 >8楼:对呀。 脉冲的不支持...

引用8楼详细内容:

对呀。 脉冲的不支持全闭环啊! 把编码器反馈到PLC,然后用PLC的模拟量去驱动伺服的速度模式, 位置控制在PLC内... ...

是的,V90也支持PN啦,亲知道吗?