回复:给放置2年+以上的驱动器直流母线电容器充电

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-27 19:51:34

4楼

展开查看
以下是引用Michael.wang在2016-08-27 17:50:54的发言 >

哎呀,看来我的装机装柜还需要进一步充电啊,今天冲了大概6小时,灯泡还没有熄灭,我就断电了,那只好等我给电柜上电后让它自己充电了,因为今天我量的时候DCBUS是380V.

S120的电源单元分为三种,不要给我订货号,我看不明白,但她的名牌数据里应该有三种


第一种:BLM,只有整流没有回馈的电源,这个就是单象限的。要看他有没有预充电的功能,参数里去找;


第二种:SLM,叫做不可控整流逆变单元。这个就是四象限的电源。但比较低级,输出不可控,就是固定死的。这个就应该有预充电功能了;


第三种,ALM这是可控型的整流回馈单元。它是高档的四象限控制电源。这个也应该有预充电功能。


注释:上述所讲的预充电,不是变频器每次上电的预充电,而是专门给长期搁置的母线电容激活的预充电功能。

我是你的朋友