 定时中断SMB34、SMB35的时间值是以1mS为增幅单位,也就是说,它们数值使用1mS的时基作为计量的基本单位。

在200以及200smart,1mS时基是硬件的,它不同于10mS时基和100mS时基是软件时基,所以一旦使能SMB34或SMB35,它们的定时中断精度是硬件决定了的,不会因为扫描周期长短改变了它们的精度。

所以说,楼主的担心是不必的。