总的说,Z版的方案是可行的。
实际应用:需要测量两个延时;接通延时和释放延时。
我实际是用单独的一个DQ输出接到继电器线圈;同时在它的上升沿和下降沿,分别使能两个脉冲输出。一个测量接通延时;一个测量释放延时。
要是测量其他电压等级的继电器、接触器参数,则需要通过一个测量过的指定继电器的指定触点,把它的延时一并计入系统误差中。
因为是用的是最早版本的V1.0 1200,最多只能做到20微秒(50KHz)。@ZANE 是这样么?用10微秒看不到输出?
总之,看来更高的精度没啥用,因为同一继电器上的多路触点也不是完全一样的,有几十微秒的差别。