发布于 2016-08-28 14:39:00
15楼
我对yming老师的测量方法还是有点异议。 你能不能按我说的方法做个测试。
I0.0和I0.1分别接按钮, 其中I0.0使能上升沿中断功能,在对应的中断程序里写一句:Q1.0 :=TRUE;
主程序用I0.1来复位Q1.0。
然后又同时将I0.0和Q1.0接到示波器的两个通道, 测量这两上升沿之间的时间差。 每测量完一次就用I0.1复位一次, 连续测量20次,统计一下这个时间差样本的一致性。 这个一致性才代表了PLC中断响应的一致性。
I can do it