以下是引用yming在2016-08-28 17:31:48的发言 >1楼

它是那样计算的。最大连接数 - 固定保留的连接数=可灵活使用的连接数。

你怎么会有 V1.0的固件的PLC? 这种是最老的,性能最差的,也不能进行任何升级。



我自己家里面有一台v2.3的,现在在测试,在step7里面建了9个s7连接,在opc scout里面测试,最多只有7个连接可以通上,第八个就会bad了。